Bj j ai deux appartement cote a coté et je doit alimenter en gaz cuivre
Peut traverser un apt pour alimenter le deuxième bien sur j ai la possibilité de traverser le premier apt en dalle avant de ressortir dans l autre appartement merci pour vos reponse
Publiée le 18/03/2020 par
Picbleu
La NF DTU 61.1 P2
D’après la NF DTU 61.1 P2, l'incorporation des tuyauteries après compteur aux éléments de construction peut être réalisée dans les conditions ci-après :
-le parcours doit être simple. Dans la mesure du possible, il évite les seuils de porte.
-les tuyauteries ne doivent pas être en contact avec une autre tuyauterie ou une canalisation électrique,
-les tuyauteries ne doivent pas passer dans les vides d'éléments creux (blocs creux, briques creuses, hourdis, entrevous, etc.) à moins que ces tuyauteries ne soient placées sous fourreau étanche et continu débouchant librement à l'une au moins des extrémités dans des volumes ventilés ou aérés. Dans le cas du cuivre prégainé, le fourreau n'est pas nécessaire.