peut-on utiliser un brasage capillaire tendre pour une installation gaz ?

Dans une maison neuve peut-on utiliser un brasage capillaire tendre pour réaliser une installation gaz de ville?
Publiée le 18/04/2021 par Picbleu

Le brasage capillaire tendre est autorisé sous conditions

L’arrêté du 23 février 2018 précise que pour une maison individuelle, dans le cadre de la réalisation d’une installation intérieure gaz neuve (Soit après le compteur GRDF) et lorsque la pression de service délivrée est inférieure ou égale à 50 millibar, le brasage capillaire tendre est autorisé.
L’ATG B.524 indique que la brasure tendre ou forte est à réaliser des tubes en cuivre dont le diamètre extérieur est inférieur ou égal à 54 mm

Différence entre brasage capillaire tendre et fort :
Brasage capillaire tendre : L’alliage d’apport est composé d’étain (De 45 à 96 % selon NF EN ISO 3677 et NF A 81-362).
Brasage capillaire fort : L’alliage d’apport est composé d’argent (De 6 à 45 % selon NF EN 1044 et NF A 81-362).
Arrêté normes gaz du 25 avril 2012 modifiant celui du 2 août 1977
Est ce que cette réponse vous a été utile ?

Poster une réponse

N'utilisez pas de code HTML car il n'est pas traité. Certains liens autorisés sont convertis automatiquement. Cette foire aux questions autorise l'utilisation de certaines balises Wikipédia.
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent.
(*) Ces informations sont obligatoires afin que votre demande soit correctement traitée.