Quelles sont les conditions de débouché en toiture d’un conduit de fumées à tirage naturel raccordé à une chaudière gaz ?

Bonjour, je voudrais connaitre les normes concernant une cheminée d’évacuation des gaz brûlés pour une chaudière gaz. 08600 Givet
Publiée le 09/02/2014 par Picbleu
Réponse approuvée par Picbleu

Les orifices extérieurs des conduits à tirages naturels, individuels ou collectifs doivent être situés à 0,40 mètre au moins au-dessus du faîtage

Les orifices extérieurs des conduits à tirages naturels, individuels ou collectifs doivent être situés à 0,40 mètre au moins au-dessus de toute partie de construction distante de moins de 8 mètres sauf si, du fait de la faible dimension de cette partie de construction, il n'y a pas de risque que l'orifice extérieur du conduit se trouve dans une zone de surpression. Par exception à cette règle, dans le cas d'une toiture à pente supérieure à 15°, s'il n'existe aucune partie de construction dépassant le faîtage et distante de moins de 8 mètres et si l'orifice du conduit est surmonté d'un dispositif antirefouleur, cet orifice peut être placé au niveau du faîtage.
Normes habitat concernant une cheminée d’évacuation des gaz brulés
Est ce que cette réponse vous a été utile ?
Proposer une réponse