Sortie de la cheminée du poêle à granulés en dessous du faîtage

j ai fais installer par une entreprise en mars, un poêle à granules dont la sortie du conduit est en dessous du faîtage. est ce au norme? MERCI D'AVANCE POUR VOTRE réponse.
Publiée le 02/06/2019 par Picbleu
Réponse approuvée par Picbleu

Une cheminée doit dépasser le faîtage de 40 cm

Effectivement, tout conduit de cheminée doit dépasser le faîtage du toit (c'est-à-dire la dernière rangée de tuiles la plus haute) de 40 centimètres. Les normes sont fixées par les Documents Normatifs de Référence appelés NF DTU 24.1 et 24.2. Elles déterminent l'installation des conduits de fumée et ouvrages de fumisterie. (Règles de conception, de mise en œuvre des conduits de fumée, conduits de tubage et leur raccordement).Le débouché du conduit de fumée doit être situé au minimum à 0,40 m au-dessus du toit et de toute partie de construction distante de moins de 8 mètres. La mesure doit s'effectuer à partir du débouché de l'évacuation des fumées c'est-à-dire au raz du tuyau et non en haut du chapeau ! Pour les toitures-terrasses ou autres toits dont la pente est inférieure à 15 °, ces débouchés d'évacuation de gaz brûlés doivent être situés à au moins 1,20 m au-dessus du point de sortie de la toiture et à au moins 1 mètre au-dessus d'un acrotère (si celui-ci a plus de 0,20 m de hauteur).