Comment réaliser des tuyaux d'arrivée gaz propane pour une installation de gaz située en bord de mer

Une installation a été réalisée en tuyaux aciers 15/21 et 20/25 corrodés en pourtour de bâtiment - 3.5 m de hauteur -( d'une citerne enterrée avec une pénétration au dos chaudière murale) à un bâtiment en bord de mer de la SNCM . Puis-je passer par l'intérieur (+ court et la conduite sera à l'abri des embruns) ou dois-je impérativement passer par l'extérieur (auquel cas en cuivre ? L’installation a seulement 7 ans et fait « peur » avec la rouille. Merci d'avance. Cordialement.14880 Colleville Montgomery
Publiée le 11/03/2014 par Pierre andac

Le mieux est de passer par l’intérieur en tube cuivre WICU® qui existe en diamètre 22

Le mieux est de passer par l’intérieur en tube cuivre WICU® qui existe en diamètre 22 et offre une protection mécanique et chimique efficace notamment pour les parties des installations extérieures. Vous devez pénétrer dans le bâtiment en protégeant le tuyau avec une gaine qui sera obturée avec du silicone coté intérieur.
Tube en cuivre couronne recuit pré-gainé WICU® eau gaz