Le passage de gaz dans un restaurant est-il possible ?

Dans un établissement recevant du public (ERP), est-il possible de passer une tuyauterie gaz en cuivre dans une dalle, sous une pression de 1,5 bar ? 67000 Strasbourg
Publiée le 13/04/2016 par Picbleu
Réponse approuvée par Picbleu

La canalisation de gaz ne peut pas être encastrée

Non. Selon le règlement de sécurité contre l'incendie, lorsque la pression est supérieure à 400 mbar, les conduites d'alimentation de gaz doivent être visibles ou visitables sur tout leur parcours. Par conséquent, la canalisation de gaz ne pourra pas être enrobée dans une dalle béton ou autre.